Здравствуйте. Возникла задача объединить в сеть все счётчики в здании (тепло, вода, электричество), решено было организовать сетку из радиомодемов, в наличии имеется 2 модема для тестов (жаль что не 3). При осваивании этих радиомодемов, возникло множество вопросов, если можете - поделитесь опытом пожалуйста.
1 Может ли радиомодем (сетка из модемов) работать в "основном" режиме без использования МУР1001.1 RC8?
1.1 А если в его роли выступает ПК с программой Энергоресурсы?
2 Программа "конфигуратор устройств" (1.3.02) нет раскрывающегося списка с устройствами - соответственно работать невозможно.
3 Программа "конфигуратор устройств" (1.1.1.30) работает, но считывание информации о модеме происходит при выборе RMA-v3.xx и RMA DP120x. На самом модеме написано "RMA TLT V1 ПО3". Каким вариантом пользоваться?
3.1 Есть ли руководство по настройке именно через эту программу? Официальное руководство написано для RM_Net - эта программа при попытке чтения информации о приборе выдаёт ошибку "Чтение области ConfigSize (000000, 2 items) ошибка, нет ответа от устройства"
3.2 Параметры модема - чтение параметров - сквозной канал: если он включен, то модем в "прозрачном режиме"? если отключен, то в "нормальном"?
3.3 Маршрутизация для обоих режимов задаётся во вкладке "Настройка сквозного канала"?
3.4 Параметры модема - тип модема: Абонент или маршрутизатор нужны толькодля прозрачного режима или маршрутизатор это режим ретранслятора?
4 Может ли прибор в прозрачном режиме модем одновременно и быть ретранслятором и принимать информацию от прибора? Или прозрачный режим позволяет иметь только 2 модема подключенных к приборам? (одинк ПК или регистратору, второй к счётчику)
5. Настройка маршрута в прозрачном или нормальном режиме производится для каждого модема? Если модемов 50, то маршрут будет 1-2-..-50? Если добавить 1 модем в существующуюю сетку, то необходимо их все перепрограммировать? Или маршрут для каждого модема задаётся только до тех с которым он связан?
6. При попытке зайти во вкладку "Задать параметры маршрутизации" в Конфигураторе устройств (1.1.1.30) программа выдаёт ошибку "необрабатываемое исключение в приложении. <...> В экземпляре объекта не задана ссылка на объект" Текст сведений прилагается.
1 Может ли радиомодем (сетка из модемов) работать в "основном" режиме без использования МУР1001.1 RC8?
1.1 А если в его роли выступает ПК с программой Энергоресурсы?
2 Программа "конфигуратор устройств" (1.3.02) нет раскрывающегося списка с устройствами - соответственно работать невозможно.
3 Программа "конфигуратор устройств" (1.1.1.30) работает, но считывание информации о модеме происходит при выборе RMA-v3.xx и RMA DP120x. На самом модеме написано "RMA TLT V1 ПО3". Каким вариантом пользоваться?
3.1 Есть ли руководство по настройке именно через эту программу? Официальное руководство написано для RM_Net - эта программа при попытке чтения информации о приборе выдаёт ошибку "Чтение области ConfigSize (000000, 2 items) ошибка, нет ответа от устройства"
3.2 Параметры модема - чтение параметров - сквозной канал: если он включен, то модем в "прозрачном режиме"? если отключен, то в "нормальном"?
3.3 Маршрутизация для обоих режимов задаётся во вкладке "Настройка сквозного канала"?
3.4 Параметры модема - тип модема: Абонент или маршрутизатор нужны толькодля прозрачного режима или маршрутизатор это режим ретранслятора?
4 Может ли прибор в прозрачном режиме модем одновременно и быть ретранслятором и принимать информацию от прибора? Или прозрачный режим позволяет иметь только 2 модема подключенных к приборам? (одинк ПК или регистратору, второй к счётчику)
5. Настройка маршрута в прозрачном или нормальном режиме производится для каждого модема? Если модемов 50, то маршрут будет 1-2-..-50? Если добавить 1 модем в существующуюю сетку, то необходимо их все перепрограммировать? Или маршрут для каждого модема задаётся только до тех с которым он связан?
6. При попытке зайти во вкладку "Задать параметры маршрутизации" в Конфигураторе устройств (1.1.1.30) программа выдаёт ошибку "необрабатываемое исключение в приложении. <...> В экземпляре объекта не задана ссылка на объект" Текст сведений прилагается.
Скрытый текст |
---|
Подробная информация об использовании оперативной (JIT) отладки вместо данного диалогового окна содержится в конце этого сообщения. ************** Текст исключения ************** System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. в DevicesConfig.RouteSet..ctor(RouteSettings& CurrRoute) в DevicesConfig.MainForm.mRouteEdit_Click(Object sender, EventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met) в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met) в System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea) в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea) в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ************** Загруженные сборки ************** mscorlib Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400) CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll ---------------------------------------- DevicesConfig Версия сборки: 1.1.0.0 Версия Win32: 1.1.1.30 CodeBase: file:///C:/Users/Промавто/Desktop/Арго/Конфигуратор%20устройств%20(новый)/DevicesConfig.exe ---------------------------------------- System.Windows.Forms Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400) CodeBase: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll ---------------------------------------- System Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400) CodeBase: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll ---------------------------------------- System.Drawing Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400) CodeBase: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll ---------------------------------------- System.Core Версия сборки: 3.5.0.0 Версия Win32: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1 CodeBase: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll ---------------------------------------- Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs Версия сборки: 10.0.0.0 Версия Win32: 10.0.40219.1 CodeBase: file:///C:/Users/Промавто/Desktop/Арго/Конфигуратор%20устройств%20(новый)/Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs.DLL ---------------------------------------- System.Windows.Forms.resources Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900) CodeBase: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll ---------------------------------------- System.Xml.Linq Версия сборки: 3.5.0.0 Версия Win32: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1 CodeBase: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll ---------------------------------------- System.Xml Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400) CodeBase: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll ---------------------------------------- mscorlib.resources Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400) CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll ---------------------------------------- ************** Оперативная отладка (JIT) ************** Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного приложения или компьютера (machine.config) должен иметь значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms. Приложение также должно быть скомпилировано с включенной отладкой. Например: При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере, вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном. |
Изменено: Максим К - 17.04.2013 09:14:27