Здравствуйте!
В сети нашей компании есть большое колличество преобразователей таких как CNV Ethernet/IP и МУР 1001.9. Недавно возникла проблема: все преобразователи посылают arp запросы с целью определить мак адрес шлюза и сразу после этого пингуют его. И делают это очень часто. Это создает очень большую нагрузку на оборудование. Всвязи с этим хотелось бы узнать из-за чего они могут так делать.
Заранее спасибо.
 
Здравствуйте! Данный вопрос логичнее было адресовать в тех. поддержку.
Преобразователь МУР 1001.9 EU - это просто преобразователь интерфейсов и слать какие либо запросы он просто не может. За него это может делать прибор который к нему подключен со стороны RS232. В этом случае преобразователь будет честно пытаться установить связь по команде прибора, столько раз сколько его попросят.
На моей памяти был такой случай с одним контроллером имеющим выход Ethernet, почему то при подключении его в сеть требовалось соблюдать следующую последовательность: выключаем контроллер, подключаем кабели, включаем контроллер. В противном случае сеть просто падала от большого количества попыток подключения.